        防爆手動報警按鈕係統也能夠獨立地完成其預定的啟泵動作,也就是在按下消火栓按鈕後,首先要能夠將消防水泵起動起來,與此同時又要將這個“按下”信號送至消防中心。即遠控啟泵是它的首要作用。而現在我們不少的技術人員忽略了這一點,僅強調將信號送到消防中心,其餘的工作讓消防中心去完成,這樣就使消火栓的直接啟泵功能“繞了一個彎”,一旦報警主機的聯動功能發生故障,外圍的消火栓按鈕形同虛設,極易延誤滅火的Z佳時機,後果可想而知。手動報警按鈕應在火災報警控製器或消防控製(值班)室的控製、報警盤上有專用獨立的報警顯示部位號,不應與火災自動報警顯示部位號混合布置或排列,並有明顯的標誌。火災探測器同時報警時,火災自動報警控製器發出信號,啟動防護區的聲光報警器,通知人員撤離,並切斷非消防電源,接收動作完成後的返回信號,經30s可調延時後啟動防護區內的氣體滅火裝置,釋放滅火氣體以完成滅火任務,並將回答信號傳回控製器。同時可在控製器上手動遠程啟動滅火裝置。在防護區外的緊急啟停按鈕也可完成對滅火裝置的緊急啟動和停止,另外可在防護區內直接啟動滅火裝置完成滅火功能。使其電離能力降低,因而電離電流減少,檢測電離室空氣的等效阻抗增加,而補償電離室因無煙進入,電離室的阻抗保持不變,因此引起施加在兩個電離室兩端分壓比的變化,在檢測電離室兩端的電壓增加量達到一定值時,開關電路動作、發出報警信號。離子感煙探測器有靈敏度高,性能穩定,誤報率低,技術成熟,壽命長等優點,在機房火災報警係統中被廣泛使用。但氣流速度大於5m/s的環境中不宜選用離子感煙探測器。目前,更廣泛應用的是光電感煙探測器。