DFTC-HW

防爆紅外光束感煙火災探測器

安裝使用說明書

一、概述:

DFTC-HW型防爆紅外光束感煙火災探測器(以下簡稱探測器)為非編碼、繼電器輸出開關量信號、對射式線型紅外光束感煙火災探測器,由發射器和接收器成對組成,相對安裝在保護空間的兩端,對一定濃度的煙霧報警,屬於線型的感煙火災探測器。探測器具備強大的分析判斷能力,完成係統的調試、火警的判斷和故障的判斷,並通過指示燈和信號輸出端子給出狀態指示。該探測器還具有根據外界環境參數變化補償的功能,降低了探測器對現場環境潔淨程度的要求。接收器上設有六個表示接收紅外光線信號強弱的指示燈,便於工程調試。

探測器防爆性能符合GB38362000係列標準的要求,並經國家指定的檢驗單位檢驗合格,取得了防爆合格證書。適用於1區、2區含有Ⅱ類ABCT1T6溫度組別的爆炸性氣體環境的危險場所。

探測器通過普通輸入模塊接入各種火災報警控製器,用於易燃易爆場所中火災初級階段有煙霧發生的大麵積、高舉架、長距離等場所的火災監測。

 

二、工作原理

探測器是線型感煙火災探測器發射器發射的紅外光束經過保護空間,達到接收器。當探測器處於正常監視狀態時,接收器接收到的紅外光強度穩定在一定範圍內;當物質燃燒產生的煙霧擴散到光束區域,由於煙霧對光線的散射作用,使接收器收到的紅外光輻射通量減弱;當紅外光輻射量減弱到預定的動作閾值,接收器輸出火災報警信息,點亮紅色報警指示燈。

 

三、主要技術參數

1. 防爆標誌:ExdⅡCT6

2. 工作電壓:DC24V

3. 監視電流:≤25mA

4. 報警電流:≤40mA

5.使用環境:溫度:-20℃~+50℃

相對濕度:≤95%  不結露

大氣壓力:80kPa~110kPa

6.光路定向相依性角度:±1度

7.探測距離:3~100m

8.輸出開關信號形式: 正常監控狀態:S2、S3閉合

故障信號狀態:S2、S3斷開

火警報警狀態:S、S1閉合;S2、S3閉合

9.保護寬度:直徑14m

10.保護麵積:探測器可有效保護一圓柱形區域,其Z大保護區域為:麵積=長100m×直徑14m

11. 出線口螺紋:2-G3/4

12.外形尺寸:190×200×125mm

13.安裝尺寸:2-φ7,中心距174mm

13.重量:發射器:2.0kg;接收器:2.1kg

 

四、接收器上各種功能說明

1.jpg

1.指示燈V1~V6,用於調試時接收紅外光線信號強弱指示,表示接收器接收到紅外光線信號由弱到強,黃燈表示接收器信號弱;綠燈表示接收器在正常工作區;V5綠燈表示接收器工作處於Z佳工作狀態;V6紅燈表示接收器的信號恒強,不能在這個狀態下工作。

2.V7:火警指示燈。

3.V8:環境光線指示燈,一般初調試時V8不能點亮。

4.S、S1為一組繼電器信號輸出(火警),正常監視時常開,火警時閉合。

5.S2、S3為一組繼電器信號輸出(故障),正常監視時常閉,故障時常開。

6.電阻R為兩總線輸入模塊的斷線監控電阻。

7.SW為二位撥碼開關,用來控製探測器的感煙靈敏度和探測距離的關係。

8.K1為短路連接,連接時表示抗幹擾延時。

9.K2為短路連接,控製V8的點亮。

 

五、安裝

1.安裝的基本原則

(1)、必須保證發射器發射的紅外光束讓接收器收到,發射器與接收器之間連線周圍200mm內不允許有遮擋物。

(2)、探測器應安裝在煙霧Z易進入光束保護區域的地方。

(3)、探測器必須固定在兩端無振動的垂直牆壁上,固定可靠,不得鬆動。

 

2.不易安裝的場所

(1)、天鵬高度超過40米。

(2)、天鵬未封頂。

(3)、存在大量灰塵、幹粉或水蒸氣的場所。

(4)、有高溫場所。

(5)、無法進行維護的場所。

(6)、陽光直射強度大於500lux的場所,請注意:如果探測器周圍為玻璃環境,請將接收器的正麵向北方。

(7)、探測器垂直安裝不可能的場所。

 

3.安裝高度

(1)、頂麵為平整麵:探測器水平安裝軸線距頂麵的距離為:H1=H-h1≤30cm

H1----探測器水平安裝軸線距頂麵的距離

H-----地麵與頂麵之間的距離

h1----探測器的安裝高度

A:當H≤5m時,H1=30cm;

B:當5m≤H≤8m時,30cm≤H1≤150cm,且4.7m≤h1≤6.5m

(2)、上頂麵為不規則頂麵(人字形、圓弧形等)

A:當H≤5m時,h1≤H-100cm

B: 當5m≤H≤8m時,h1=H-30cm

C:當H≥8m時,探測器應分層安裝:

a:當H=8~14m時分兩層安裝,安裝高度分別為6.5m、13.5m;

b:當H=14~20m時分三層安裝,安裝高度分別為6.5m、13.5m、19.5m。

 

 

 

(3)、安裝位置參考下圖

 2.jpg

 

六、接線

探測器的接收器內部有一個正常監控繼電器,當處於正常監控狀態時,輸出觸電信號S2、S3閉合(導通);當出現斷線初調試無信號時,則S2、S3斷開;火警時S、S1閉合(導通),正常監控狀態時斷開,根據上述情況,當探測器與二總線輸入模塊配接時有下麵兩種接線方式:

1.輸入模塊有終端斷線監控電阻時,在接收器監控電阻R位置接入監控電阻,這時,探測器斷一線或無光信號,則接收器會報出故障信號。

3.jpg

注意:S1和S2的連接線在接收器探頭上連接,不能在底座連接。

2. 輸入模塊無終端斷線監控電阻時,探測器的觸電信號S2、S3控製二總線上午任一根線,S、S1接入輸入模塊的輸出端,當火警時,S、S1閉合給輸入模塊一個短路信號,由此,輸入模塊報出火警傳給控製器,通常情況下,在工程中,不知道輸入模塊的監控電阻,才選擇此種接線方法。

             4.jpg

七、現場調試

1.調試:

(1)、檢查探測器的安裝是否垂直安裝牢固,無鬆動現象,否則因為鬆動易產生誤報火警。

(2)、打開探測器的接收器防爆外殼,檢查環境光線指示V8,如燈亮,則不能調試,一般有如下兩種情況:

a、室內有燈光且很強,必須關燈進行調試。

b、室內有太陽光射進來,且必須在沒有太陽光的情況下調試(一般是早晨、傍晚或陰雨天氣下進行)。

(3)、在V8不亮的條件下,通過旋轉接收器或發射器的調整螺母進行調試。調試時有可能出線探測器輸出火警信號現象,這時請繼續調整,直至使接收器上的V5綠色指示燈亮,這時探測器處於Z佳工作狀態。所有探測器調試完畢,斷電複位,探測器恢複正常,處於正常監視狀態。

(4)、撥碼開關SW的設置:

a、保護距離在20m內,SW1為“ON”,SW2為”OFF”狀態。

b、保護距離在20~60m內,SW1為“OFF”,SW2為” ON”狀態。

C、保護距離在60~100m內,SW1為“ON ”,SW2為””狀態。

探測器的靈敏度與保護距離有一定的關係,調試人員應根據環境位置而進行設置SW,如果環境惡劣可將SW1、SW2都撥在“ON”狀態。

2、火警檢測:當探測器調試完畢處於正常監視狀態(綠色指示燈V5亮或V4亮),用手或遮擋物擋住接收器,使接收器上的黃色指示燈V1亮或V1和V2都閃亮,保持10秒,這時探測器輸出火警信號,火警指示燈V7點亮。

3、合蓋:調試完畢後,將探測器的防爆外殼的上蓋與腔體通過安裝螺釘裝配在一起。

4、調試中常見故障及原因:探測器通電後,始終有故障報警,原因是:

(1)、探測器上電源未接通或接觸不良,斷線;

(2)、發射器與接收器沒對準,需旋轉調整螺母,使V5指示燈亮;

(3)、調試過程中,有時紅色確認燈亮,報火警,無需複位,請繼續調試,直至使V5指示燈亮;

(4)、調試時探測器沒有對準,光信號很小,接收器輸出故障信號,當進入正常監視狀態時,如探測器全遮擋,接收器先輸出故障信號約10秒後輸出火警信號。

八、注意事項

1、嚴禁在易燃易爆場所帶電拆卸。

2、安裝調試時不要損傷隔爆麵,並保持其清潔。隔爆麵緊固螺釘應均勻擰緊,注意隔爆麵不要夾雜異物。

3、長期使用要定期檢測探測器的性能是否完好,保證探測器處於正常工作狀態,同時經常清除探測器窗口上的灰塵。

4.探測器失效或損壞時要由專業人員進行維修。

5、探測器誤報火警信號時,一般在控製器上斷24V電源,10秒後複位既能消除誤報。

 